1)对于具体材料做法的输入以及空调等设备的输入上,毕竟它是用美国的具体材料和做法以及设备作为基础的,中国具体建筑中根本就不适合的,我在做上个具体PROJECT时候,只是采用了相近的材料输入,而没输入真实的数据.昨天在和那个女生咨询的时候,她说她们老师提出了一种材料u值法,就是只要有了材料的U值,输入进去,就可以对应这种材料了,就不必要利用软件里面带的那些数据了?* q( u$ H5 u1 n
想请教一下,你在应用中,是用这种方法的吗?或是还有更好的办法呢?
8 n$ S, k; H8 [5 b) l: }. U+ C" Y/ n1 j, s
A:用u值法是有缺陷的,它忽略了墙体的蓄热性能,将稳态传热简化为瞬时传热,如果对于内墙,比如隔断之类的,可以按照这个方法予以简化,但对于后墙,则会带来明显的误差。确实存在你说的这个问题,但实际上无论是美国还是中国,墙体的标准差别都不是很大,而且eQuest给了你自定义的可能,你只要知道了墙体的构造(及其性能数据),就可以自己定义墙体,不过一般还是推荐用他自己的数据库里的墙体去近似,如果对所得的结果要求不是很高的话,同时也为了节省时间。8 s. U, f5 y7 e! `1 U7 u$ [
& G( u2 l0 ~* W. `0 E! _. W6 l$ {
2)对于气象资料问题,我在查找了DOE2和很多地方之后,都没有发现有沈阳,大连之类的气象资料,我本人买了建筑用气象资料库这本书连带一张盘,可是里边的格式都不是BIN的,不知道能否转换成呢?1 t r& J, _0 L6 Y2 O9 m
同时我在中国气象资料共享网站上也注册会员了,可以免费使用到12月份,可那里的资料也不是BIN后缀的,而且不包括所有的气象资料,感觉无从下手,到底选哪些呢?
p5 M4 j8 `( I5 ]% {在EQUEST所谓开始输入的气象资料中,是包括了所有的气象资料(典型年,日辐射....)还是仅仅包含其中几项呢?" [( {& C! V5 N3 \2 N. T8 k3 O
+ r$ H) E- U6 @/ x- y% e# w对于气象资料,eQuest用的是DOE-2的气象资料,是目前最具应用价值的数据,“建筑用气象资料库”里面的数据不是很准确的,有部分是拟合出来的,如果能用doe2的气象资料最好,至于没有对应城市的,只能用附近城市的气象数据替代,比如,我在做深圳一个项目的时候没有当地的气象资料,但深圳和香港比邻,用香港的就可以了。
: _: X( y( B( P7 e. h. Y, s' l6 V3 p# s3 F6 H% ]
由于建筑能耗模拟更加关注的往往是一个相对值,而不是能源消耗的绝对值,所以很多固定的条件没有必要设计的十分准确,但变量,也就是说两种工况下的不同的参数,发生变化的参数,则需要设计的很准确。 |
|