变频恒压供水系统节能效果
) S4 y; b. w l, G
目前,变频恒压控制系统已广泛应用于自动化供水系统中,我
节能公司通过对实际投运的一家水司二级增压泵房的
节能改造,充分显示了变频恒压供水系统的巨大节能作用,为各级自来水公司对现有
泵房节能改造指出了一条有益的途径。该水司二泵房有4台电机,3台75KW,1台45KW,在原有设计中45KW电机起调节用,我们通过对1台75KW和1台45KW电机进行变频控制来实现全厂的变频恒压供水,
节能效果良好。
/ |: ?7 r# `5 W2 I6 ~& [
一、 电机改造前后的节能比较:) G) O6 ~0 r! f. b; ?: h5 {
比较项目
! q8 I' v( z5 L/ U6 w p出口压力功率因素$ M8 m0 ]# ]( `7 X
电机输入功率
4 p' L2 L7 f6 `$ l75KW+45KW电机全速运行时
3 D" w2 [$ p/ w q8 M- ?3.2 0.85
- \4 L" d3 F- f9 h* t' |120KW
2 k, m/ l+ B2 H7 B
75KW电机变频调速时
3 S p" {- A( ^5 ]+ D3.2 0.983
2 o3 \8 c" E* _ ?; Y" \1 m1 _1 u57KW
. w8 ]# y* l% E9 _7 u" i" @; T
从上表可看出,当电机所提供的出口压力相同时,原75KW电机每年需电费120×24×365×0.45=473040元,
而用变频器每年需电费57×24×365×0.45=224694元,每年可节约电费(473040-224694)/473040=52%。
6 j% ]" a4 A8 l4 a; B 原有设备在保证出口压力为0.32Mpa时,3台75KW电机及1台45KW电机均需全速运行,由于手动控制电机开停,误差较大,每年会造成较大的
电能浪费,改造后通常45KW电机就无需启动,当变频控制的75KW电机达到工频时再启动45KW电机,当75KW电机输入功率低于45KW时停用45KW电机,这样可以精确控制出口压力并达到最大程度的节能。
0 w( \% b( k. @& r" k" } 二、 采用变频恒压系统带来的效益
7 P2 A3 G5 U8 h2 @" }5 F 用
变频器替代开关控制,虽然初期投资大,但可
节省大量的电费。一般而言,
变频恒压设备的投资一年即可收回。综合以上结果,
采用变频恒压系统可带来明显的效益:
# @# ]/ K' R/ |$ [+ {7 T* o节电显著,从以上测量上可看出,在二级增压泵房场合,节电效果一般为30%以上,可为用户节约大量的电费;
% e; M7 [8 i' u" ]) Y* ^
可替代开关控制柜;
2 S# g# K5 p ?) r3 M" s
具有电机缓起动功能,从现场情况来看,电机起动时起动电流从0开始缓缓增加,直到实际需要的负荷电流,因此使用
电机变频器可替代电机起动装置;
1 F* U7 }7 N* M) e
提高了功率因素,从变频器的监视窗口可看出,电机的功率因素为0.983,因此可替代电机的无功功率就地补偿装置;
, b8 J2 K9 E. N- q) q& G1 L) R
降低了噪音,由于电机转速小于其额定转速,使得工作环境噪声大大降低;
- z# ^& F" [; B; _, t
操作简单,压力的调节可通过控制面板或计算机监控系统直接操作,简单方便;
- Q* s6 q" L6 |) e" {1 Z保护齐全,并具有故障记忆判断功能。
+ G- N, @- J$ C# E g0 x3 o8 N 北京
中天节能公司是位于北京中关村的高新技术企业,是国内最早从事
节电产品开发和节能改造工程的专业公司,并入选中国节能产业前五强。公司自成立以来,一直致力于电能管理技术与设备的研究开发工作,通过自主研发及国内外同行的
技术交流与合作,目前公司已发展成为一家在国内独具优势的专业用电管理设备制造商和专业
用电管理服务提供商。