最近看到这里出现关于“高层外贴外保温是不是我国独有”的讨论。这里说几点供大家参考。- a$ ~- j2 h7 H% j
/ g$ m6 ^% `" w  C6 T6 P+ l
我国的外墙外保温不是天外飞仙,最早出现实际是借鉴了西方的经验,很大程度上学习的是国外的EIFS系统。我国20年以前的建筑基本是没有保温隔热处理的,近期因建筑节能逐渐成为业界共识和政府重点倡导的方向,于是开始寻找围护结构保温隔热的办法。由于我国传统的砖混住宅或钢筋混凝土框架结构住宅同西方(欧洲及北美)常见的木框架或轻钢框架不同,因此这两种住宅体系的保温隔热做法就无法借鉴。后来发现,EIFS是可以比较直接地学习的一种体系,外墙有了,在外面贴东西就是。
4 `' z% g8 w  }- x. i( v% K& a2 R1 J! Z
美国是目前世界上最发达的国家,但EIFS最早起源于欧洲,尤其是北欧。欧洲在EIFS的应用、规范标准制定及研究方面都早于美国。1992年美国出版了一本关于EIFS的权威著作:
4 `& A9 Z. ]! G" U, l3 c3 B% @/ T( d3 X, t
ROBERT G. THOMAS, "EXTERIOR INSULATION AND FINISH SYSTEM DESIGN HANDBOOK".
4 {' g6 O' b7 a# K0 H' j% ]7 o" ?3 V, x" _' i, s- x$ v
这本著作里明确提到:美国现在关于EIFS的测试标准、技术规范等落后于欧洲,相关材料的生产、开发和测试也落后于欧洲。作者建议参考英国标准协会及其他欧洲国家关于EIFS的一系列规范。
: r1 h8 a$ R, f' i* x8 m' ]2 n. B% `: @+ Q; P
从这本书出版的1992到现在,15年左右的时间过去了,EIFS传入了我国,也在美国有了长足的发展,当然也伴随着诸多问题。到今天,著名的ASTM关于EIFS,特别是PB EIFS的相关标准已有很多,包括具体材料、系统测试方法、防水、耐久性等等。
发表于 2008-6-18 08:46:57 | 显示全部楼层
哥们 你说的那几个东西都是要钱的,你要是有 你就传上来。
发表于 2008-6-19 10:55:58 | 显示全部楼层
学习,能不能上传附件,谢谢
发表于 2011-3-18 20:43:54 | 显示全部楼层
谁有防火隔离带做法的相关资料,希望可以分享一下。包括材料推介与工艺设计
发表于 2011-3-21 11:06:03 | 显示全部楼层
说的啥,没听懂,哈哈
发表于 2011-3-24 17:39:08 | 显示全部楼层
的确是引入欧洲的技术
发表于 2011-3-26 14:00:22 | 显示全部楼层
\(^o^)/~ 好深奥~~
发表于 2011-3-31 20:47:27 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-2 23:32:38 | 显示全部楼层
谁有防火隔离带做法的相关资料,希望可以分享一下。包括材料推介与工艺设计2 b7 _! @$ E- n! p. Y- \
波仔QQ糖 发表于 2011-3-18 08:43 PM

: _- L4 I0 Z! w+ H  B  c
! y  l( {( |2 k. z6 E7 t1 @0 p: b
2 F, [5 W% x* d) M    1.2.4施工步骤 * y3 v1 ?% z* ^$ H! L$ m3 _
防火隔离带应该在完成立面EPS保温系统施工后预留出的位置进行涂抹施工。在施工组织设计应该预留防火隔离带的施工时间。- t  ?5 c* F4 x& W1 O$ Y
施工步骤如下: , J9 y5 e9 t: ?# M
1.2.4.1基层检查及预处理:
1 f8 f+ w8 o7 g" ~# F0 o, j基层墙面必须清理干净,使墙面无油渍,浮尘,脱模剂,污垢,风化物,涂料,蜡防水剂,潮气,霜,泥土等污染物或 其它妨碍粘结的材料,并剔除表面的凸起物,使之清洁平整,施工前一天用水将基层墙面充分湿润;但基层墙体不能饱和面干,不能有明水,否则会出现龟裂现象。 经冲洗的墙面必须晾干后,方可进行下道工序的施工。/ S/ t4 B" |4 p  Q
1.2.4.2选定设置防火隔离带的位置并画线; - ]. F9 L2 x. q0 U  l
1.2.4.3由下往上粘贴保温板,当粘贴完成到到画线位置两侧后,进行无机保温砂浆施工。
2 x& H$ z6 R! ]8 {$ x(1)配料调浆
/ B3 b' d4 Z* m# i) a4 ?按照无机保温砂浆的规程要求配置好均匀膏体状料浆,即可使用。保温砂浆必须即配即用,2小时内用完。& @/ _6 `9 u/ {4 L) i+ X
(2)涂覆
4 b+ C( ~9 K! m无机保温材料的涂抹应分层进行。每层涂抹厚度要不小于约18mm。待第一层材料终凝后,用手按不动(根据天气情 况,晴天2天、阴天3天、雨天外墙不得施工)再抹第二层,依次直到等同苯板厚度。分层涂抹时应适度按压表面不收光,以保证保温层与墙面及保温层之间的粘 结,但不宜在一个部位反复抹压。
" R; j1 R0 E4 {" p( H+ m& f(3)找平
" w2 i9 q) {0 F& `9 z. s保温层涂抹完毕后,用靠尺由下往上找平,再用木抹子搓平。0 B5 [+ `& V- n/ L
(4)涂覆玻纤布和抗裂砂浆5 C* e) D1 M& D1 f2 I* t+ `. C$ P
保温层涂抹厚度达到要求,且彻底干燥后(根据天气情况,晴天2天、阴天3天、雨天外墙不得施工)方可进行抹面层 玻纤布和抗裂砂浆的施工。要特别注意防火隔离带与EPS接口处的抗裂处理,保温不开裂。玻纤网涂覆的聚合物砂浆总厚度应控制在3~5mm以内,要求玻纤网 应包裹在聚合物抗裂砂浆层中,玻纤网格饱满度为100%。
发表于 2011-4-12 15:14:09 | 显示全部楼层
防火隔离带应该是防止火从门窗洞口串出蔓延到其他楼层,可是现在房屋建筑抗震设计,门窗洞口都是混凝土圈梁或小过梁,应该是热工薄弱环节,用无机保温砂浆处理,会出现冷桥现象。还是规范外墙外保温施工,注重消防安全设施为主
发表于 2011-4-12 16:44:12 | 显示全部楼层
感觉,从众心理非常严重。开始引进的是,有人带头说好,后面都说好。一旦出了点问题就成了洪水猛兽,都是错误的!
发表于 2011-4-12 17:01:54 | 显示全部楼层
一窝蜂搞惯了
发表于 2011-4-14 08:10:05 | 显示全部楼层
什么时候才能下呢
发表于 2011-4-14 16:43:50 | 显示全部楼层
看帖要回帖是一种美德!
发表于 2011-4-14 19:22:12 | 显示全部楼层
wo yao xuexi
发表于 2011-4-15 08:00:59 | 显示全部楼层
呵呵,才疏学浅没看明白
发表于 2011-4-18 15:52:48 | 显示全部楼层
谁现在对FTC自调保温材料有研究啊?
发表于 2011-4-20 10:25:43 | 显示全部楼层
看不懂!!!!!!太专业
发表于 2011-4-21 10:13:57 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2011-4-29 14:46:08 | 显示全部楼层
几场大火引发的惨案。现在保温材料出奇的火,出奇的热。节能办的某些领导不分青红皂白,很是无奈。还是因地制宜的好。