吴衍辞-机械式热量表在欧洲的应用

谢谢王总介绍了华夏津典在供热改革和建筑节能工作中取得的比较好的成绩,也给我们搞建筑节能的提供了样板,比较有典型意义。: W+ M6 p, z9 n" Y0 `
2 B: x' E' g2 U
下面有请吴衍辞先生为大家演讲,题目为“机械式热量表在欧洲的应用”,有请! : X( H  A- |- ]9 |
7 u% [+ x" E- f, X& B
吴衍辞:今天很多专家谈热改,热改对大家来说是非常重要的目标。
- Y2 v1 l( V- Y; L7 m: u 4 ]" p6 y" r: Q0 J( S- U6 A
我在这主要讲一个方面,按照热的消耗量进行计量收费,节能不仅仅对中国重要,对全世界都是重要的事情。作为德国人我也听说中国在十一五规划设定的目标单位能耗降低到20%的目标,我非常高兴。但是,大家都知道第一年这个目标完成的不是很好。中国政府准备采取的方案应该有一个巨大的节能的潜力,而且也要成熟的技术,被大家所熟知的,而且方便推广的技术。 我先简单介绍一下德国的情况。这个图给大家讲了一下,在德国能耗具体在哪些方面,我刚刚提到节能的潜力比较巨大,大家从这个图里可以看到,在德国有44%的能源在民用这个领域被消耗的。德国1981年就有一个热费的分摊法,刚刚也有人介绍过,在热费分摊法要求每一户必须有一个分摊计量的装置,自从这个法规条例执行以后,能源节省的15%以上。
. |6 u: @3 T% }0 `+ O0 q3 G. Y% a
0 i3 \: s, \, E$ U8 B( ^当然,不是说这些计量分摊的装置本身有节能的功能,而是因为装了这些以后居民开始有了能意识了。具体分摊的装置我们不用讨论很多,他只要意识到少用热就能少赚钱,能源就能自动被节约了。 如果中国想这在方面也有所进步的话我想需要有几个前提条件。第一个前提每一户都必须要有热费的分摊装置;第二,每户要可以对能量进行独立调节;第三,定出来的价格一定要能被各方所接受,包括供热公司、用户;第四,所选用的热计量方式既定要公平可靠,对用户公平。谈到这个可靠和公平的热计量设备我就接着谈下去。 大家都知道热量表是这么一种计量的设备,它可以测出流量和回水和进水的温度,然后计算出使用的能量。热量表直接装在热水中,它计量的结果是最精确的。热量表有流量体和温度计部分,流量体部分它的计量是很精确的。比较好的热量表产品流量体最小流量可以达到25升每小时,在最小流量的情况下它的计量的误差都小于3%。在最大流量的时候5千升每小时的时候,它的误差小于2%。好的热量表温度传感器测量的精度可以达到0.01摄氏度,而且谈到一个公平合精确的热剂量肯定不是指短期之内的,一定要是一个可以长期稳定运行的设备。一个好的热量表产品可以长时间的运行。
  {' W) S) a9 o/ w) v) U) f 1 q( ]. A) U0 Z" M
在德国有一个独立的K20检测,对全国热量表的情况进行一个归拢、总结。这个检测的执行部门是德国计量校准中心,它是一个公立的机构。德国热量表装在用户家中,实际运行之后把所有的表回收过来,再重新进行一遍检测,看经过6年运行之后现在的计量的结果与标准的差距。在德国每年热量表运行200天,6年下来应该是1200天,而且这些表不限于装在德国使用的表,在一些东欧国家他们的供暖系统跟中国有一定的可比性,这些表也被回收过来进行检测。检测结果表明比较好的热量表的产品最后的结果是很好的,拿我们公司产品来说,经过六年运行再回来检测,只有不到2%的产品精度范围不是特别精密,超出了可以接受的精度范围。 谈到公平和精确还要避免防止人为的外部的操纵,因为在德国也有很多的用户想出一些各种各样的方法,我怎么能够让它显示的结果小一些。在德国有这种情况,比如人家会把散热器换了,然后再把原来的散热器换上去。因为热量表直接装在管道里,而且它每分钟会有一个自检的功能,并且对计量的数据有一个存储的功能,如果有人试图做外部的操纵,我们很容易可以发现。
( n8 W: e' N5 G  H
& d. d4 L0 H" _' G而且要推行这公平、精确、可靠的热计量一定要选一个成熟度高的产品,一个用了很长时间的产品。都知道在德国和欧洲热量表已经使用了40多年的历史了,也用了好多好多的表,在这个过程当中积累了好多好多的经验,对这个产品也进行了一些改进。东欧的情况跟中国新相似,东欧也非常接受这种产品。 要实现十一五的目标采取的方案一定要有巨大的节能的潜力,熟知度要高,并且成熟,方便推广,所以说我在刚刚介绍当中已经给大家介绍了,在德国节能潜力是巨大的,这种技术在欧洲用了很多年,已经是大家广为熟知的产品和技术。现在市场上也已经有一些产品反映非常好、运营非常可靠,可供大家选择使用。曾经热量表帮助得到实现了节能的目标,我希望热量表在中国也能发挥它应有的作用,谢谢大家!

TOP

张全悦-我国推行供热计量收费制度若干问题的探讨

感谢吴邦介绍!他介绍了热量表在供热节能中的重要的作用,他讲到节能不仅是中国的事,而且是全世界的事情。下面请石家庄市自动化研究所高级工程师张全悦先生,他演讲的题目是“我国推行供热计量收费制度若干问题的探讨”,大家欢迎!
; X  t8 ^2 }  K" K
& o! l' D. p  E2 A3 _各位专家大家好!今天我的发言主要涉及两个部分,前三项是第一部分,就我对我国推行热计量制度过程中的一些问题不同看法提出来,希望能引起大家的讨论。我们在分户热计量仪表方面做的工作介绍,主要有三种产品。 ! Y; Q5 T: m3 Y! r

! v, B! i: d+ _$ M. |2 o% @/ J9 D第一个问题,对水平串联跨越式采暖系统的质疑。现在这个在我国的新建住宅供热采暖系统当中大约占50%的数量,我们对这种采暖系统最大的质疑就是水平串联跨越系统属于城市准定流量系统,这种方案对输配电量的节能起到了制约作用。如果用户调小流量,户的流量调小了,室内温度下降,但是总的流量并没小,也就是解决不了电耗。怎么解决这个问题呢?我们的看法是在水平串联跨越系统中任何一个房间,串接一个调节阀,这样这个基本上变成了变流量系统,能够起到节约电能的作用。 第二个问题,现在我们的新建建筑没有设置直板采暖的要求,什么叫直板采暖?就是不论用户是否希望采暖,都要有一个最小流量,现在新建住宅都没有这一项要求。这会带来什么问题呢?这样设计的时候设计人员就应该考虑,有可能临时或者临户某一个房间或者所有的房间也可能关断,这样使总的负荷加大了。如果将来实施分户热计量,对分户热剂量的要求就要增大仪表的要求。最重要的问题,假如各户分户热计量的设备采用蒸发式或者电子式分配表,不设置直板采暖,允许各户和各房间都关掉将带来各户计量值偏差。一户有四个房间,关断两组采暖器,这户的计量值大约是原来计量值的一半,实际消耗可能是80-90%,可是剂量值连50都不到,这样引起计量偏差太大。在恒温阀或者手动调温阀留一个小孔,半圆或者圆形小孔,让阀门永远不会关断。直板流量有的10-20%就可以了,节能不是非得关断,关断可能节能率更高一些,为了解决上述问题还是应该提倡直板采暖。 机械式户用热量表发生的问题,急需引起高度重视。这个问题我也不想再多说,各地试点发生的问题确实不少。根据我们的体会,机械式户用热量表,一个是电池质量难以保证;第二,水质难以保证。这种计量方式应不应该扩大它的应用范围,我们也提出一些疑问。 关于新建住宅必须安装楼栋热计量表的问题,我跟现在有一些专家的看法不太一致。新建住宅按楼表是可以的,按照不是必须的。比如部分蒸发式分配表也好、电子式分配表也好,它不一定分摊的是楼栋的热量,可以分N个楼的热量也可以分一个小区的热量,这在欧洲的热分配表中写得非常清楚。按照这说法,有可能加大了我国供暖改革的难度,因为装一个楼栋热表,一个小区十栋楼装十个楼栋热表和一个小区热表相比,一个是费用大;
* x) [1 E. x* j1 B) w
7 q+ G0 k, Z0 \+ D1 n4 @第二,据我观察,楼表的安装位置非常难选择,也非常难维护。我们的观点,在我国推行热计量首先从小区热计量开始,一个小区作为一个供热企业和所有用户计算热费的结算点。在我们石家庄市这种收费方法已经推行了十来年了。但是,石家庄市的推行量占60%,都计量到小区了,供热企业和小区物业按热量结算,按照物业没有按热量和住户结算,按照面积和住户结算,这样物业就成了一个买热卖热的公司了,这样它有可能买的便宜卖的贵。 关于“每组散热器都要按恒温阀”的讨论。都装可以,但是会带来两个问题,通过购买恒温阀,在它的寿期内能不能收回成本,我们有疑问;第二,现在每户大概有5-7组散热器,如果都装恒温阀调节起来很麻烦,每天上班之前都要跑来跑去,这是一个问题。我们的看法是这样,每一户至少装一个恒温阀,各房间的调节阀可以装恒温阀,看你的经济实力,也可以装受动阀,而且我们觉得受动阀更方便一些。这样做恒温阀最主要的目的没有完全实现,恒温阀最主要的目的是充分利用自由,一户一个恒温阀对自由的利用率要降低一些。但是,降低也不会太多。 $ m0 D4 K! i0 s  S9 ]

- b; E. c* l6 {- y8 a$ g下面我简单介绍一下我们是怎么做的。我们做了三种产品,第一种叫集中式热量表。我们认为新建住宅都是双管系统,双管系统供水温度是一致的,我们用一个温度传感器来测量供水温度,可以达到一个单元12-21户,这样温度传感器少了将近一半。第二,我们把一个单元12-21户所有的流量和传感器都接到一个仪表,仪表的数量减少的90%,这样做的好处就是大大的减少了材料,可靠性也相应的提高。集中式热量表有一个功能,因为一个单元组成一个表,一个小区十栋楼,十栋楼有几十个单元,我们可以把十个单元联合起来,组成一个集中抄表系统,这样作为一个小区抄表容易了,主要不在于抄表方面,物业可以及时了解各个楼栋、各个户共用的情况,有问题可以及时解决。 第二是NQF集中式热量分配表。蒸发式分配表和电池式分配表有必须好的工作原理,最大特点它的计量值不包括户间传热量。比如用热量表计量,你的邻居关掉了,你要向邻居传热,你的剂计量就大了。蒸发式热量表不是这样的,如果有用户关掉暖气,虽然你想他们家传热了,你们家的计量并没高,因为计量的是散热器的平均温度,你向邻居传热,散热器的平均温度就降低了。蒸发式分配表互相传热量有一个楼的住户或者一个小区住户分摊,这种分配表的原理很好。但是,它也有缺点,需要入户安装、入户抄表,还有修整C值,而且还要事先测。我们是怎么考虑的呢?我们想把各户的供回水管放在楼道,把每户的好几组散热器,看到一组散热器,这样把这一户所有的散热器平均温度通过测量供回水温度计算出来,然后在供暖结束后每一户的计量值乘上散热器片数,就得到了这户采暖的耗热量的相对计量值。 我们还做了集中式室温热量分配表。我们在测室温的问题上看法是这样的,每户温度表的数量选择很重要,温度表的安装位置很重要。每一户安装两个温度传感器,而且两个温度传感器南向、北向房间各安装一个。
. U& c+ M* {. {/ S! c3 _! g3 F! N. n 0 J6 M& X! _! P6 i9 Z* z) [! x
我们也做了一些实验,把这两个传感器不放在墙外,把它埋在墙里,现在都有开关盒,把开关盒的开关拿出来,把温度传感器放在里面,然后把传感器填满。测墙的热量,不测空间热量,这样有什么好处呢?我们认为基本上可以避免恶意的开窗散热,有这么一个好处。这种室温热分配表还有一个功能,供热体制改革也好、进行供热计量收费制度推进也好,都是一个漫长的过程,不是一两年能实现的,对于这些不能马上实现分户计量收费的城市,怎么办呢?
7 {3 Y6 m% z7 x# f& p
+ f1 D: ^1 C$ P* j我们认为解决室温不达标问题,让老百姓和供热企业矛盾减少是最主要的,我们这种仪表因为成本比较低,供热企业可以这样做,对大的供热小区,或者供热质量差的小区,在这个小区选择一两栋或者两三栋按上这种表,这种表可以随时记录,每天的供热情况你可以看看有没有问题。就说这么多,谢谢大家!

TOP

丁高-建筑节能技术的实践

感谢张总的介绍!他们对供热计量提出了若干问题,并且找到了解决的方案,对热计量的方法进行了积极的探索,有新意、有创意,希望他们继续完善,为供热计量做一些贡献。最后请中国建设设计研究院建设节能与新能源工程中心副主任丁高先生介绍建筑节能技术的实践,大家欢迎!) o- w+ q- `  H, A3 ]1 F0 |5 i
- ~7 T; h$ j& S' }
大家辛苦了!我简单讲一下建筑节能与新能源工程中心在建筑节能这方面的一些事件。
' S* L! A; m  b" ?* E+ Z3 ] * O4 b5 G6 }; a7 s6 w1 ^
前面大家都做了一些关于热改方面的报告,我感觉建筑节能和热改是相辅相成。现在在建筑节能这方面已经受到了建筑收费制度改革的制约。前天去唐山谈一个项目,是一个房地产项目,这个项目的老板说我们企业在做节能,我最终的客户如何得到实惠。) u0 @& G+ R8 s: d: t! L3 X

) L0 }6 z0 m$ w北方地区的热力供热还按平米收费,节约了这么多还按热力收费老百姓是得不到实惠的。从我们本身出发,想方设法让他逃离集中供热、逃离城市热力,这样才能够把由于建筑节能带来的效益让老百姓真正享受到,我们作为建筑节能新能源工程中心,也是特别希望能够把供热收费制度改革进一步做好,对于建筑节能的开展起到一定的作用。 我们中心在中国建筑设计院下面专门从事建筑节约和新能源的机构,主要对一些具有比较先进理念的建筑和开发的企业包括行业进行建筑的节能的设计优化,还有一些建筑节能施工的监管,包括运行的指导、咨询的机构。   L3 s( w4 l+ `3 u$ x$ d1 A" J$ o
, x0 |9 i, E: ]0 a1 t' S$ k+ {
我这里介绍两个实际工程的案例。一个是安徽省合肥天鹅湖畔建筑节能的设计,这个项目建筑面积50多万平方米,其中住宅有38万多,其他还有一些公建项目。市政条件有电、燃气,还有区域的蒸汽。我们给它做节能方案设计时的原则有几个:节约能源、环境友好、经济适用、技术创新。主要的内容包括建筑热功、空冷热源系统的选择、照明系统、排水系统。我们做这个项目比较早,安徽省当地还没有一个针对夏热冬暖地区的地方标准,我们针对行业标准和当地的情况确定出热功的指标。 空调冷热源首先要做一个设计负荷和全面能耗负荷的原理,目的是为了更准确的确定空调设计的装机容量和系统的优化配置。包括最后我们对这样冷热源系统的选择,通过投资运行费用和全生命周期费用的分析,确定一个适合工程的冷热源方式。7 _, k' a4 G/ d& d0 t
9 @$ R  x" H7 G* u3 C" D* n
在通风方式上我们选择了三种方式:集中新风系统,不设集中新风系统,不设集中新风系统,由居住者根据自身需求通过开窗解决新风需求。从空调指标上来讲,由于不设新风系统本身的能耗指标是比较低的,这是负荷计算的图。我们对它的冷热负荷的原理进行了计算,我们用的清华软件做的,其中这里也条可变通风模式的负荷。 冷热源设备我们做了四个方案,包括投资、运行费用、全生命周期费用作为评价指标,对它进行评估。
4 e, M' V* |, W% d" d! H( P" g ( ]8 F4 p0 \: p8 f, ]5 s
第一个方案就是以电作为能源常规冷热源系统,以区域的蒸汽作为热源;方案以作为能源;第三种方法以蒸汽作为能源;第四种方案电作为能源,采用地源热泵的系统。这四个方案从安全性、使用寿命等等一系列的技术方案的比较,这几次的方案中第四方案在技术方案是比较好的一个方案,从经济上我们又把四个方案按照前面的几个模式对它进行初投资,还也供冷季的运行费,采暖季运行费做了全面的分析,在这种情况下,我们可以看出全生产周期费用中第四方案不是太理想的,第一方案比较理想。
$ l/ g: S; l, B/ L3 T / B) Y* T) X0 k4 w
但是,从节能运行费用来讲第四方案是最高的。 从电气系统上也做了一些优化,一个是电负荷分段分析优化,再一个是谐波研究与抑制措施,改善电能质量,再一个是采用节能的电气设备。我们做了照明系统,照明系统有高效的光源、节能的灯具、还有智能化的照明控制系统。给排水系统上我们主要采用太阳能供热水,这个小区比较大,按照不同区域和功能划分了多个热水供应系统。再生水的利用,再生水的利用我们针对这个小区里有一个比较大的景观水,景观水的湖水包括绿化带的浇灌用水,我们从再生水做的,把用户洗浴水进行处理,然后进行回用。 第二个项目我介绍一下长沙卷烟厂。长沙卷烟厂在国内是比较有名的一家企业,这家企业在十五期间既改项目中把这次的新建的厂房做成一个绿色生态的建筑,而且这个项目目前已经被中宣集团批准为试点项目。$ `; j9 n( {% @+ @( w2 Q3 Q
( |' F0 Q6 U3 l5 g5 _( b
这个是它大概的介绍,我们今年年初介入这个项目,它的一期项目已经在2005年结束了,二期项目正在设计过程当中,总共的建筑面积有11万多平方米。由于卷烟厂的厂房80%以上都是需要空调的,所以能耗是非常巨大的,这个也是我们能够在行业里建筑节能起到关键作用的行业。 这个里面我们做了一些工作。一个是项目特点的分析;项目实施条件的分析;还有拟定的绿色项目的目标;最后是绿色生态的技术方案。它有几个特点:第一个是工艺要求高;第二,空调能耗高;第三,资源型号量大。它有很好的当地的雨水资源,还有场地面积大,利用这些资源我们提到了一些方案,并且它能有稳定的用热、用电和热电联供的方案。
5 @2 S3 i" X# f" a2 }, u$ b2 L) E & z; b& B9 b) @5 _6 [  Z4 u2 P
二期首先对设计的评估。我们力争达到三星,这个事情说起来有点尴尬,我们国家目前的绿色建筑评价体系只是针对公共建筑而言的,对于像长沙卷烟厂这样具有工艺特点的厂房的绿色建筑的评价体系在国内还没有。这次我们也是承担了中宣集团的科研任务,在这个项目的实施过程中,逐步实现烟草行业绿色建筑评价体系标准的建立。 这里的技术方案有几个方面,除了我们会严格按照刚才提到的标准节能、节水、节地、节材这些方面的达到的评价标准进行评审和提出实施意见以外,我们还会在一些关键技术包括雨水的利用、热电联供方面做出一些方案。
  g9 f8 R. {6 d
4 ^. {6 V# {- a9 P' a5 e  Z! M我这里介绍的是雨水的收集利用,我们现在净流量的增加,由于厂区内有大量的硬化地面,它带来雨水的通道堵塞了,导致了降雨的净流量增加,也造成水资源的损失,解决的方案有两个,一个是入渗,一个是雨水收集。入渗就是强化入渗设施补偿由于建厂硬化地面对地表层土壤含水率的干扰,增加入渗量调节厂区小气候条件。旁边这个图有一个绿化的示意,草地和道路本身之间的高低的关系。再一个道路表面不采用卵石层。
+ R) d- ]* d6 c. m  ^6 | ) J1 K! i4 J/ h$ X0 ^% B  U
这个是在昌平做的雨水入渗的实验,当时我们无意发现做的入渗沟的小树比没有做入渗沟的要高,这就是入渗对土壤环境的有很大的帮助。 我们对长沙烟厂做了初步的预算每年雨水收集有10多万立方米,厂区总共用水量每年在200万立方米,这块的收集量从经济效益上并没有显著的作用,但是从对可再生能源的使用,包括雨水回用具有很大的示范性。收集的过程有物化处理,最后作为工艺用水来用。 浅层地能利用。这个目标制订是按照绿色建筑评价体系对于可再生能源的使用采用至少达到15%的标准,我们在这个基础上利用它绿化带的地下土壤的资源做出了一部分的地源热泵的系统,为厂区的办公用房提供冷热的资源,我的汇报就这,谢谢大家!

TOP

谢谢丁高先生介绍节能设计方面,节能不光是产品,它是一个系统,也反映出他们节能中心的实力。今天下午第八分论坛供热体制改革与建筑节能的讨论就到这里结束了谢谢大家!